海南省发展与改革厅关于重新核定防雷技术服务收费标准和有关问题的通知
关于重新核定防雷技术服务收费标准和有关问题的通知
琼发改收费[2007]150号
海南省气象局,各防雷设施检测服务单位:
省气象局报来《关于申请调整防雷等服务收费项目和标准的函》(琼气函[2006]50号)收悉。根据财政部、国家计委《关于将部分行政事业性收费转为经营服务性收费(价格)的通知》(财综字[2001]94号)精神,气象部门有偿服务收费已从行政事业性收费转为经营服务性收费,我省防雷技术服务机构按照国家防雷法规和强制性技术标准提供服务并收费属中介服务收费,按照原国家计委等六部门《中介服务收费管理办法》和《海南省定价目录》规定,结合我省实际情况,经研究,现就重新核定防雷技术服务收费标准等有关问题通知如下:
一、我省防雷技术服务收费实行政府指导价管理。防雷设施检测服务收费项目和标准见附件1;村镇新建建筑物(单体民用住宅)防雷设施检测收费标准见附件2;新建建(构)筑物防雷设施检测项目程序及收费计算办法见附件3。具有防雷设施检测资质的单位和建设单位可根据工作量大小、服务难易程度等,以规定的收费标准为基准价,在上下浮动不超过10%的幅度内,协商确定具体收费标准。
二、根据《海南省实施〈中华人民共和国气象法〉办法》规定,防雷设施实行定期检测制度。油库、气库、化学品仓库、易燃易爆场所的防雷设施每半年检测一次,其余场所的防雷设施每年检测一次。防雷检测机构按规定对防雷设施进行检测,具体检测项目见附件4、5。
三、凡第一次检测不合格的防雷设施,整改后需重新复检,复检次数不超过二次的不另行收费。经过二次复检仍不合格,需进行第三次及以上次数复检的,每次收费标准均按复检内容收费标准的50%收取。
四、防雷设施检测服务机构,提供服务并收费,应当遵循公开、公正、自愿和谁委托谁付费的原则,任何部门和单位不得对委托人指定检测服务机构。
五、各防雷设施检测服务机构接受建设单位委托进行检测服务,应与委托方依法签订委托合同书,明确服务内容、双方责任、收费计算方式和收费标准等。严格按照国家防雷技术规范和国家强制性标准的要求,提供质价相符的服务。
六、在我省依法设立并具有防雷设施检测资质的检测机构,必须按规定到同级价格主管部门办理收费许可证,实行明码标价,亮证收费,严格执行规定的收费标准,自觉接受价格主管部门的监督检查。
七、本收费标准自发文之日起试行两年,期满后请将执行情况报告我厅,以便核定正式标准。之前我省有关防雷装置检测收费项目及标准同时废止。
附件:1、防雷设施检测等技术服务收费项目和标准表
2、村镇新建建筑物(单体民用住宅)防雷设施检测收费标准表
3、新建建(构)筑物防雷设施检测项目程序及收费计算办法
4、建(构)筑物、易燃易爆场所防雷设施定期检测项目表
5、信息系统机房雷击电磁脉冲防护定期检测项目表
二00七年一月四日
主题词:气象 防雷 检测 收费 通知
附件1:
海南省防雷等技术服务收费项目和标准表
单位:元
序号 收费项目 计算单位 收费标准 备注
1 建(构)筑物防雷设施设计施工图
技术审查评价 平方米 0.08 按新建、扩建、改建建筑总面积计算
2 新建建(构)筑物防雷设施检测 每个检测点每次 70
3 信息系统机房防雷设施设计施工图
技术审查评价 宗 650 大(30台终端以上)
400 中(10~30台终端)
200 小(10台终端以下)
4 新建信息系统机房防雷设施检测 宗 800 机房面积<50m2
1200 机房面积50m2-100m2
1600 机房面积100m2-200m2
2400 机房面积≥200m2
5 防雷设施定期检测 每个检测点每次 70 建(构)筑物、易燃易爆场所、信息系统机房雷击电磁脉冲防护等防雷设施的年度定期检测
序号 收费项目 计量单位 收费标准 备注
6 专项雷电防护工程设计施工图技术审查评价 宗 250-350 按单个项目工程计
7 专项雷电防护工程检测 1万元以下 5% 按专项雷电防护工程投资总额(含整改工程)计,最低每项工程收350元。
1-5万元 4%
5万元以上 3%
8 防静电设施检测 每个检测点 70 爆炸危险环境生产企业等专项检测
9 静电电位测试 每个测试点 80
10 雷电灾害技术鉴定 宗 4% 按损失总额计算,5万元以下损失收2000元。
11 信息机房空间电磁环境评估 宗 2400
12 电涌保护器(SPD)劣化测试 一组 150 电源SPD
个 信号、天馈SPD
13 雷击风险评估 宗 1‰ 按投资总额。300万元以下投资收3000元。
说明:
(1)收费标准已含技术报告、证书制作费。
(2)旧建筑物防雷设施定期检测测点的计算是根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定,每条引下线计算一个测点(第一类防雷建筑物每隔12米有一条引下线、第二类防雷建筑物每隔18米有一条引下线、第三类防雷建筑物每隔25米有一条引下线)、屋顶突出的金属与避雷带相连接计算一个测点。每个测点按70元计算。
(3)新建建筑物跟踪检测、竣工检测按照附件3《新建筑物防雷设施检测项目、程序及收费计算办法》收费(平均每63.2平方米计一个测点)。
(4)专项雷电防护工程指建筑物的防雷整改和各类设施、设备及其他场所的防雷或防静电工程。
(5)防雷设施的检测每年一次,对爆炸危险环境和场所的防雷设施应当每半年检测一次。
附件2:
村镇新建建筑物
(单体民用住宅)防雷设施检测收费标准表
层数 收费标准(元)
1 280
2 350
3 420
4 490
说明:
1、基础防雷:引下线桩各一次检测:2X70=140元;
2、中间层防雷:从第二层起,每增加一层加收引下线和等电位连接点,合计1次检测:1X70=70元;
3、天面防雷:天面避雷针(带)、引下线各一次检测:
2X70=140元;
基本收费为基础部分140元+天面部分140元=280元。
从第二层起每增加一层加收70元。故:一层280元,二层350元,三层420元,四层490元……,以此类推。
附件3:
新建建(构)筑物防雷设施检测项目、程序及收费计算办法
一、收费标准:
根据中华人民共和国强制性国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)等要求按新建建筑物的占地面积及楼层高度所必须具备的防雷装置数量来确定所需的检测点,每个测点每次检测收费70元。
新建建筑物占地面积分为两大档次:(1)小于1000m2 ,每100 m2一个档次;(2)大于1000m2 ,每200 m2一个档次。
二、检测项目和程序
1、项目:
按照《海南省建设项目防雷工程分段跟踪检测手册》规定的检测项目,分成五大部分:①基础接地体部分;②中间楼层侧击雷防护部分;③天面直击雷部分;④整幢楼的等电位处理部分;⑤雷击电磁脉冲防护部分。
2、程序:
<一>基础防雷:(项目1-19)
①完成桩基础,开始绑扎承台、地梁钢筋时;
②完成地梁浇注,开始绑扎钢筋时;
③完成柱的浇注,开始首层绑扎板筋时;
<二>中间楼层防雷:(项目20-25)
从第二层起,每层均要检查防雷装置有关组成部分的情况,检测项目20-25的各项数据和检查等电位连接的情况按100 m2为一个等电位连接点。
<三>天面防雷:(项目26-41)
①天面绑扎板筋焊接完避雷网格时,检测项目26-30的各项数据,收费按规范规定的网格数量计算。
②焊接完天面避雷针、带时,检查其项目31-41的各项参数,收费按防雷装置的个数计算。
<四>整幢楼的等电位处理部分:(项目42-51)
<五>雷击电磁脉冲防护部分:(项目52-58)
三、不同占地面积(S)、楼层的建筑物收费计算方法(以每个检测点每次70元):
①S≤100 m2
基础防雷:4个引下线桩按一次检测:4X1X70=280元;
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收4X70=280元及100 m2以内为一个等电位连接点计算(10 m x10m/100 m2)X70元=70元;两项合计为:350元。
天面防雷:天面避雷针、引下线4个装置:4X70=280元;避雷网格(带)1个:1X70=70元;两项合计:350元。
因此,基本收费为基础部分280元+天面部分350元=630元。从第二层起每加一层加350元。故:一层630元,二层980元,三层1330元......以此类推。
②100 m2<S≤200 m2
基础防雷:4个引下线桩:4X1X70=320元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收4 X70=280元及100 m2以内为一个等电位连接点计算:(20mx10m/100 m2)X70元=140元;两项合计:420元。
天面防雷:天面避雷针、引下线4个装置:4X70=280元;避雷网格(带)2个:2X70=140元;两项合计:420元。
因此,基本收费为基础部分280元+天面部分420元=700元。从第二层起每加一层加420元。故:一层700元,二层1120元,三层1540元......以此类推。
③200 m2<S≤300 m2
基础防雷:6个引下线桩一次检测:6X1X70=420元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收6X70=420元及
100 m2以内为一个等电位连接点计算:(30mx10m/100 m2)X70元=210元;两项合计:630元。
天面防雷:天面避雷针、引下线6个装置:6X70=420元;避雷网格(带)3个:3X70=210元;两项合计:630元。
因此,基本收费为基础部分420元+天面部分630元=1050元。从第二层起每加一层加630元。故:一层1050元,二层1680元,三层2310元......以此类推。
④300 m2<S≤400 m2
基础防雷:8个引下线桩一次检测:8X1X70=560元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收8X70=560元及100 m2以内为一个等电位连接点计算:(20mx20m/100 m2)X70元=280元;两项合计:840元。
天面防雷:针、引下线8个装置:8X70=560元;避雷网格(带)4个:4X70=280元;两项合计:840元。
因此,基本收费为基础部分560元+天面部分840元=1400元。从第二层起每加一层加840元。故:一层1400元,二层2240元,三层3080元......以此类推。
⑤400 m2<S≤500 m2
基础防雷:8个引下线桩一次检测:8X1X70=560元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收8X70=560元及100 m2以内为一个等电位连接点计算:(50mx10m/100 m2)X70元=350元;两项合计:910元。
天面防雷:针、引下线8个装置:8X70=560元;避雷网格(带)5个:5X70=350元;两项合计:910元。
因此,基本收费为基础部分560元+天面部分910元=1470元。从第二层起每加一层加910元。故:一层1470元,二层2380元,三层3290元......以此类推。
⑥500 m2<S≤600 m2
基础防雷:8个引下线桩一次检测:8X1X70=560元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收8X70=560元及100 m2以内为一个等电位连接点计算:(30mx20m/100 m2)X70元=420元;两项合计:980元。
天面防雷:针、引下线8个装置:8X70=560元;避雷网格(带)6个:6X70=420元;两项合计:980元。
因此,基本收费为基础部分560元+天面部分980元=1540元。从第二层起每加一层加980元。故:一层1540元,二层2520元,三层3500元......以此类推。
⑦600 m2<S≤700 m2
基础防雷:8个引下线桩一次检测:8X1X70=560元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收8X70=560元及100 m2以内为一个等电位连接点计算:(35mx20m/100 m2)X70元=490元;两项合计:1050元。
天面防雷:针、引下线8个装置:8X70=560元;避雷网格(带)7个:7X70=490元;两项合计:1050元。
因此,基本收费为基础部分560元+天面部分1050元=1610元。从第二层起每加一层加1050元。故:一层1610元,二层2660元,三层3710元......以此类推。
⑧700 m2<S≤800 m2
基础防雷:8个引下线桩一次检测:8X1X70=560元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收8X70=560元及100 m2以内为一个等电位连接点计算:(40mx20m/100 m2)X70元=560元;两项合计:1120元。
天面防雷:针、引下线8个装置:8X70=560元;避雷网格(带)8个:8X70=560元;两项合计:1120元。
因此,基本收费为基础部分560元+天面部分1120元=1680元。从第二层起每加一层加1120元。故:一层1680元,二层2800元,三层3920元......以此类推。
⑨800 m2<S≤900 m2
基础防雷:8个引下线桩一次检测:8X1X70=560元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收8X70=560元及100 m2以内为一个等电位连接点计算:(30mx30m/100 m2)X70元=630元;两项合计:1190元。
天面防雷:天面避雷针、引下线8个装置:8X70=560元;避雷网格(带)9个:9X70=630元;两项合计:1190元。
因此,基本收费为基础部分560元+天面部分1190元=1750元。从第二层起每加一层加1190元。故:一层1750元,二层2940元,三层4130元......以此类推。
⑩900 m2<S≤1000 m2
基础防雷:10个引下线桩一次检测:10X1X70=700元。
基础防雷:10个引下线桩一次检测:10 X1 X70=700元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收10X70=700元及100 m2以内为一个等电位连接点计算:(50m X 20m/100 m2)X70=700元;两项合计:1400元。
天面防雷:针、引下线10个装置:10X70=700元;避雷网格(带)10个:10X70=700元;两项合计:1400元。
因此,基本收费为基础部分700元+天面部分1400元=2100元。从第二层起每加一层加1400元。故:一层2100元,二层3500元,三层4900元......以此类推。
⑾1000 m2<S≤1200 m2
基础防雷:10个引下线桩一次检测:10X1X70=700元。
中间楼层防雷:从第二层起,每加一层加收10X70=700元及100 m2以内为一个等电位连接点计算:(60m20m/100 m2)X70元=840元;两项合计:1540元。
天面防雷:针、引下线10个装置:10X70=700元;避雷网格(带)12个:12X70=840元;两项合计:1540元。
因此,基本收费为基础部分700元+天面部分1540元=2240元。从第二层起每加一层加1540元。故:一层2240元,二层3780元,三层5320元......以此类推。
四、说明:
1、上述计算收费的依据是按《GB50057-94》(2000年版)强制性国家标准和《海南省建设项目防雷工程分段跟踪检测手册》项目,一、二类防雷建筑物,按设计的防雷装置的有关项目来计算收费。当建筑物为三类防雷设计时,按一、二类收费标准的80%收费。
2、工程过程中的技术咨询、技术指导、资料整理及合格证发放等不再另行收费。
3、超过1200 m2时,按下列公式计算:
Y=K(X―1)+b。(Y为总收费,K为该档次的中间楼层收费,X为楼层数,b为该档次的基础防雷收费加天面楼层收费)
4、有毒、易燃易爆场所按收费总额增加5%收费。
5、近年来因各单位对雷电防护的不断重视,不少设计院已从建筑物使用性质考虑逐层设置均压环和利用建筑物外墙全部结构柱子作为引下线,为鼓励这种设计,在标准设计以外的附加设计暂时不收费。
附件4:
建(构)筑物、易燃易爆
场所防雷设施定期检测项目表
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的要求及相关防雷技术标准,已建防雷设施的建(构)筑物防雷检测按照《防雷设施定期检测手册》项目进行检测。
序号 项目 计量方法 检测内容
1 避雷针 每支计1个测点 1、避雷针的材料、规格、安装位置、高度、连接形式。
2、接地电阻。
3、计算避雷针的保护范围
4、避雷针的防腐措施、腐蚀情况,计算其腐蚀度。
2 避雷线 每条避雷线计2个测点 1、避雷线的材料、规格、安装位置、高度、连接形式。
2、接地电阻。
3、计算避雷线的保护范围
4、避雷线的防腐措施、腐蚀情况,计算其腐蚀度。
3 避雷网格 避雷网格检测一、二类按10mX10m计1个测点,三类按20mx20m计1个测点。 1、避雷网格的材料、规格。
2、避雷网格的敷设方式。
3、避雷网格的闭合通路。
4、避雷网格的接地电阻值。
5、避雷网格的防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度。
4 避雷带 天面面积≤400m2计2个测点,每200m2增加1个测点,不等高避雷带加计1个测点。 1、避雷带的材料、规格、敷设方式,位置、保护范围。
2、避雷带与引下线的连接。
3、避雷带的闭合通路。
4、避雷带的接地电阻值。
5、避雷带的防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度。
序号 项目 计量方法 检测内容
5 引下线 每条引下线计1个测点。 1、引下线的材料、规格、敷设方式、位置。
2、引下线的水平间距。
3、引下线的防腐措施、腐蚀情况,计算其腐蚀度。
4、引下线电阻测试端子的接地电阻值。
5、电阻测试端子的防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度。
6 水塔 每个水塔(冷却塔)计1个测点 1、水塔位置、高度、计算水塔是否在LPZOB区内。
2、水塔的接地电阻值。
3、水塔的等电位连接。
4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度。
7 擦窗吊机 每个擦窗吊机计1个测点 1、擦窗吊机的等电位连接。
2、擦窗吊机的接地电阻值。
8 塔吊、龙门吊 每个塔吊、龙门吊计1个测点。 1、塔吊、龙门吊的位置、高度。
2、塔吊、龙门吊的接地电阻值。
9 铁塔 楼面每座铁塔计1个测点
地面每座铁塔计2个测点 1、塔位置、高度。
2、铁塔的接地电阻值。
3、铁塔的等电位连接。
4、塔体及等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度。
10 广告牌 100m2计1个测点。 1、广告牌位置、高度。
2、广告牌的接地电阻值。
3、广告牌等电位连接。
4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度。
11 通信天线 每2个天线计1个测点。 1、通信天线位置、高度。
2、通信天线的接地电阻值。
3、通信天线及馈线的等电位连接。
4、等电位连接带的防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度。
序号 项目 计量方法 检测内容
12 太阳能热水器 每个太阳能板每30m2计1个测点。 1、太阳能热水器的位置、高度计算是否在LPZOB区内。
2、太阳能热水器的接地电阻值。
3、太阳能水器的等电位连接。
4、等电位连接带的防腐措施,腐蚀程度,计算其腐蚀度。
13 金属棚架 建筑物天面的金属棚架计1个测点,地面金属棚架每100m2计1个测点。 1、金属棚架的位置、标高、接闪能力。
2、金属棚架的接地电阻值。
3、金属棚架的等电位连接。
4、等电位连接带的防腐措施,腐蚀程度,计算其腐蚀度。
14 排气管 一栋建(构)筑物的金属排气管计1个测点。 1、排气管的位置、标高、接闪能力。
2、排气管的接地电阻值。
3、排气管的等电位连接。
4、等电位连接带的防腐措施,腐蚀程度,计算其腐蚀度。
15 烟囱 每个烟囱计1个测点。 1、烟囱的位置、标高、接闪能力。
2、烟囱的接地电阻值。
3、烟囱的等电位连接。
4、等电位连接带的防腐措施,腐蚀
程度,计算其腐蚀度。
16 电涌保护器(SPD) 每(组)个SPD计1个测点。 1、SPD的安装位置、接地线截面积、
长度。
2、SPD的等电位连接线的截面积、
长度。
3、SPD的接地电阻值。
4、SPD的漏电流。
5、热效应。
17 均压环及各窗环过渡电阻 每100m2建筑面积计1个测点。 各门窗的过渡电阻值。
序号 项目 计量方法 检测内容
18 电气接地 每个电气端子计1个测点。 1、电气接地端子的接地电阻值。
2、电气端子的防腐措施、腐蚀程度,
计算其腐蚀度。
3、杂散电平值。
19 电梯接地 每部电梯接地计1个测点。 1、测电梯机座或电梯电气端子的接
地电阻值。
2、电梯电气端子的防腐措施、腐蚀
程度,计算其腐蚀度。
20 电磁屏蔽 每个屏蔽体计1个测点。 1、屏蔽体的金属材料、规格、构成
的网格尺寸。
2、屏蔽体的接地电阻值。
3、计算屏蔽体的电磁屏蔽效果。
21 安全距离 标准层计1个测点,非标准层每层计1个测点。 1、计算建筑物顶1、2、3层及顶4层以下的安全距离,并绘出2.4GS
等值线。
2、弱电设备摆放位置,计算其安全
距离。
22 玻璃幕墙 每10mx10m计1个测点。 1、玻璃幕墙的接地电阻值。
2、玻璃幕墙各层电气的接地电
阻值。
3、玻璃幕墙水平等电位的连接情
况。
4、玻璃幕墙竖向龙骨的等电位连
接。
23 接地装置(防雷、电源、通信、设备专用) 一个独立地网计1个测点。 1、接地电阻值。
2、接地线的材料、规格。
3、接地干线的材料、规格。
序号 项目 计量方法 检测内容
24 金属水管 接地进入建筑物入口每处计1个测点。 1、金属水管的接地电阻值。
2、金属水管的等电位连接。
3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。
25 金属煤气管接地 1、金属煤气管的接地电阻值。
2、金属煤气管的等电位连接。
3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。
26 其它金属管道接地 接地进入建筑物入口每处计1个测点。 1、金属管道的接地电阻值。
2、金属管道的等电位连接。
3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。
27 金属旗杆接地 每三支旗杆为一组计1个测点。 1、金属旗杆的接地电阻值。
2、金属旗杆的等电位连接。
3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。
28 高杆灯 高度超过6m每
个按1个测点计,高度小于6m每两个计1个测点 1、高杆灯的接地电阻值。
2、高杆灯的等电位连接。
3、连接带的防雷措施腐蚀程度、计算腐蚀度。
29 露天(地下)油、气罐 按罐体每个接地端子计1个测点。 1、油、气罐体的厚度、规格(长、宽、高)、容量。
2、防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度。
3、各构件的过渡电阻。
4、呼吸阀阀顶的厚度。
5、呼吸阀防腐措施、腐蚀程度,计算其腐蚀度。
6、呼吸阀冲击接地电阻值。
7、油罐或气罐接地电阻值。
8、阴极保护法的罐体对地绝缘。
30 加油(气)机 每部计1个测点。 1、加油(气)机接地电阻值。
2、加油(气)机的等电位连接。
3、加油枪与加油机的过渡电阻值。
31 静电接地体 每个计1个测点。 1、静电接地体的接地电阻值。
2、静电夹导线的截面积,过渡电阻值。
序号 项目 计量方法 检测内容
32 加油(气)车(船)防静电装置 每部车计1个测点。 1、未接地时静电电位。
2、接地后静电电位。
3、构件及静电带的连接和过渡电阻。
33 输油、输气管道防静电设施 每组100米计1个测点。 1、管道连接口的跨接及过渡电阻。
2、长输油、输气管道的弯头,阀门或法兰盘等接口的过渡电阻值。
3、法兰盘连接。
4、静电电位。
34 油泵及压缩机 每4部计1个测点。 1、油泵及压缩机接地电阻值。
2、油泵及压缩机的等电位连接。
3、油泵及压缩机管道连接口的跨接及过渡电阻。
4、静电电位。
备注:
1、建筑物内信息机房的检测按附件一第4项“新建信息系统机房防雷设施检测”收费标准执行。
2、有毒、易燃易爆场所按收费总额增加5%收费。
附件5:
信息系统机房雷击电磁脉冲防护定期检测项目表
序号 项目 检测内容
1 邻近雷击的屏蔽 1、LPZ1区屏蔽体的材料、规格;
2、邻近雷击LPZO区内的磁场强度;
3、机房的屏蔽系数;
4、邻近雷击LPZ1区内的磁场强度;
5、LPZ1区的安全距离。
2 直接雷击的磁场强度分布 1、距离屏蔽顶的最短距离;
2、距离屏蔽壁的最短距离;
3、屏蔽体网格的宽度;
4、直接雷击LPZ1区内的磁场强度;
5、直接雷击LPZn区内的磁场强度。
3 2.4GS等值线 1、大楼引下线的数量;
2、大楼分流系数;
3、安全距离的计算。
4 SPD
(电源、信号、天馈) 1、SPD的安装位置、接地线截面积、长度。
2、SPD的等电位连接线的截面积、长度。
3、SPD的接地电阻值。
4、SPD的漏电流。
5、热效应。
5 机房金属门、窗接地 1、金属门、窗的接地电阻值。
2、金属门、窗之间的过渡电阻值。
6 信息系统专用接地装置 1、电源接地装置;
2、信号接地装置;
3、人工接地装置四置距离。
序号 项目 检测内容
8 建筑物防雷接地装置 1、机房所在建筑物的接地电阻;
2、土壤电阻率。
9 电气接地装置 1、机房电气端子接地电阻。
2、接地端子的材料、规格及防腐措施,计算防腐度。
10 设备等电位连接 1、信息系统机房等电位连接形式;
2、设备等电位连接带的材料、规格、截面积;
3、机房总等电位和局部等电位;
4、屏蔽线槽断接处等电位连接。
11 综合布线 1、综合布线电缆与电力电缆的最小距离;
2、综合布线电缆与其它管线的最小距离;
3、综合布线系统布线链路特性阻抗比较;
4、综合布线系统总配线间四置距离。
12 管线环路雷电感应电压、电流 1、综合布线环路长度、宽度;
2、邻近雷击无屏蔽线路最大感应电压;
3、邻近雷击无屏蔽线路环路最大短路电流;
4、环路至屏蔽墙距离;
5、环路至屏蔽顶距离;
6、LPZO区内雷电流最大值评估;
7、直接雷击环路开路最大感应电压值;
8、直接雷击环路最大短路电流。
13 静电 1、防静电地板;
2、工作台、椅防静电;
3、天花龙骨防静电。
14 电源质量 1、独立电源供电数量;
2、接地电阻值;
3、电源零、地线电压差;
序号 项目 检测内容
15 环境 1、温度;
2、湿度;
3、水平面光照度;
4、CO气体;
5、CO2气体;
6、风速。
16 设备磁场泄漏 1、设备电磁泄漏;
2、电源电磁泄漏;
3、信号线电磁泄漏。
17 空间电磁场 1、机房屏蔽体外磁场强度;
2、机房屏蔽体内磁场强度;
3、机房屏蔽体外电场强度;
4、机房屏蔽体内电场强度。
备注:信息系统机房雷击电磁脉冲防护检测按照《信息系统机房雷击电磁脉冲防护检测手册》所列项目进行检测,共分为17项。除第17项的‘空间电磁场’按照2400元/宗收费外,其它按照实际检测项目的个数进行收费,每个检测项目收费标准为70元。